ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ устройства бетонного пола с упрочнённым верхним слоем |
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий регламент определяет основные технологические требования к устройству монолитных бетонных полов с упрочнённым поверхностным слоем. При производстве работ дополнительно обязательно соблюдение требований проектной документации, действующих строительных норм (СП, ГОСТ), а также санитарных и противопожарных правил. Выполнение указанных требований обеспечивает эксплуатационную надёжность и долговечность конструкции пола.
2. ТРЕБОВАНИЯ К БЕТОННОЙ СМЕСИ
• Класс/марка бетона: не ниже В22,5 (М300).
• Подвижность смеси: П2; при подаче бетононасосом – П3.
• Крупный заполнитель: гранитный щебень.
• Химические добавки: содержание пластификаторов не должно превышать 0,2–0,3 % от массы вяжущего. Применение противоморозных добавок не допускается. Использование пластификатора С-3 следует исключить.
• Однородность: не допускается расслоение смеси и избыточное водоотделение.
3. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
• Температурный режим: бетонирование допускается при температуре воздуха не ниже +5°C.
• Погодные условия: при работах на открытом воздухе необходимо исключить риск выпадения атмосферных осадков в период укладки и затирки смеси либо обеспечить надёжную защиту поверхности.
• Подготовка основания: допустимый перепад толщины стяжки – не более 30–50 мм. При превышении этого значения основание следует выровнять устройством подбетона.
4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И АРМИРОВАНИЕ
• Минимальная толщина бетонного слоя:
– по утрамбованному грунту/подготовке: ≥ 120 мм;
– по существующему бетонному основанию: ≥ 100 мм.
• Армирование:
– стандартное решение – дорожная сварная сетка;
– при повышенных эксплуатационных нагрузках толщина слоя должна быть не менее 120 мм с применением объёмного арматурного каркаса.
• Применение фибры: использование полипропиленовой макрофибры допускается только после расчёта и согласования с техническими специалистами.
5. УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ
• Для полов, подверженных интенсивным механическим и абразивным нагрузкам, рекомендуется нанесение сухих упрочнителей (топпингов).
• Правильно нанесённый топпинг повышает износостойкость, прочность на сжатие и химическую стойкость поверхности до 100 % относительно базового бетона.
6. ПРИМЕЧАНИЕ
Данный регламент является базовым. При проектировании и производстве работ на конкретных объектах допускается его уточнение с учётом проектных решений, результатов инженерно-геологических изысканий и требований заказчика. 📊 Актуальная информация с сайта polmsk.ru